| Problème câblage Leds TAMS WIB-5 | |
|
+6jlb patpovil lebelge patniste cambouis19 Pinou 10 participants |
|
Auteur | Message |
---|
Pinou Membre
Age : 76 Localisation : Lagny s/Marne (77) Nombre de messages : 1569 Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Mer 24 Juil 2013 - 10:06 | |
|
Dernière édition par Pinou le Mer 24 Juil 2013 - 20:12, édité 2 fois |
|
| |
cambouis19 Membre
Age : 75 Localisation : Treignac, Verte Correze Nombre de messages : 2359 Date d'inscription : 11/01/2010
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Mer 24 Juil 2013 - 14:05 | |
| Bizarre les 24 v en sortie de régulateur Quelle référence ton transfo ? |
|
| |
patniste Membre
Age : 78 Localisation : Lamballe22400 Nombre de messages : 12738 Date d'inscription : 19/07/2011
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Mer 24 Juil 2013 - 15:25 | |
| Le 6755 c'est le gros avec deux voyant de court circuit |
|
| |
Pinou Membre
Age : 76 Localisation : Lagny s/Marne (77) Nombre de messages : 1569 Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Mer 24 Juil 2013 - 15:29 | |
| - cambouis19 a écrit:
- Bizarre les 24 v en sortie de régulateur Quelle référence ton transfo ?
C'est un Fleischmann 6755, "le gros vert avec un bouton rotatif rouge" mais plus je cherche plus je me dis que je vais devoir lui faire des excuses... En effet, ayant des doutes comme toi sur les chiffres données par mon vieux mon vieux multimètre je l'ai testé un peu sur toutes les sources de courant connues (piles 1,5V, 9v... et même les 220 Vac de mon appart) et il déraille complètement en affichant des valeurs largement sur évaluées...Il n'en reste pas moins que j'ai cramé deux plaquettes leds WIB-5 alors que jusqu'à présent, montées à la va-vite, "rustiquement" avec une simple diode sur l'arrivée du rail droit elles fonctionnaient parfaitement (avec éclairage uniquement en marche Av et quelques clignotements... ) Voulant faire propre j'ai ajouté un pont de diodes et un petit condensateur et depuis ça marche un temps et puis ça fume et ça s'éteint définitivement J'ai l'impression que le mal se produit quand le condo est plein . Peut-être qu'il faudrait une diode et une petite résistance (220ohms ) en amont du + du condo comme je l'ai vu sur certains schémas alors que ce n'est pas précisé sur la notice Tams.
Dernière édition par Pinou le Mer 24 Juil 2013 - 15:39, édité 1 fois |
|
| |
Pinou Membre
Age : 76 Localisation : Lagny s/Marne (77) Nombre de messages : 1569 Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Mer 24 Juil 2013 - 15:31 | |
| - patniste a écrit:
- Le 6755 c'est le gros avec deux voyant de court circuit
Bonjour Patniste C'est bien celui-là mais point de voyants allumés ni de fusibles claqués. Comme je le disais sur ma précédente réponse à Cambouis19, ce doit être une fausse alerte et je vais de ce pas tenter de modifier le titre de ce post...A suivre |
|
| |
patniste Membre
Age : 78 Localisation : Lamballe22400 Nombre de messages : 12738 Date d'inscription : 19/07/2011
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Mer 24 Juil 2013 - 15:52 | |
| Il est fort possible que ce soit le condo qui aie des éjaculations précoces et engendrerait une surcharge transfo 14 V + condo 14 V = 28 V Il faudrait un composant qui serve de sécurité entre les deux alims T et Condo, mais là j'y connais rien |
|
| |
cambouis19 Membre
Age : 75 Localisation : Treignac, Verte Correze Nombre de messages : 2359 Date d'inscription : 11/01/2010
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Mer 24 Juil 2013 - 19:47 | |
| Comment et câblé le condo ? |
|
| |
Pinou Membre
Age : 76 Localisation : Lagny s/Marne (77) Nombre de messages : 1569 Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Mer 24 Juil 2013 - 20:06 | |
| - patniste a écrit:
- Il est fort possible que ce soit le condo qui ai des éjaculations précoces et engendrerait une surcharge transfo 14 V + condo 14 V = 28 V
Il faudrait un composant qui serve de sécurité entre les deux alims T et Condo, mais là j'y connais rien Et je vais te dire il avait certainement un préservatif car ça sentait le caoutchouc brulé Plus sérieusement c'est effectivement ce que j'ai vu en effectuant quelques recherches sur Gogol où certains conseillent de mettrent entre le plus (+) en sortie du pont de diodes et le plus (+) du condo une diode et une résistance histoire d'empêcher un retour vers la voie et de calmer le jeu. Je vais mettre en ligne la notice WIB-5 en lligne et les modifs que l'on me propose par ailleurs A suivre sous un nouveau titre "Problème câblage Leds TAMS WIB-5" |
|
| |
lebelge Membre banni
Age : 49 Localisation : huy Nombre de messages : 227 Date d'inscription : 01/04/2012
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Mer 24 Juil 2013 - 20:40 | |
| Bonsoir ,bizarre cette histoire car le condensateur ne saurait pas se charger plus que ce que l'alim sort et il es en parallèle sur la voie donc l histoire des 2 tensions ajoutee ne tient pas la route il doit y avoir une autre explication ,hypothèse le transfo fleischmann il es reguler ou c'est un model style bobiner avec curseur qui se deplace car là il es possible que effectivement il passe peut être beaucoup plus haut en tension |
|
| |
patpovil Membre
Age : 62 Localisation : Amagney Nombre de messages : 466 Date d'inscription : 17/01/2011
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Mer 24 Juil 2013 - 23:32 | |
| La tension de sortie accessoires du transfo Fleischmann 6755 donne visiblement 15Vac (trouver sur internet) la tension une fois redressée et filtrée est de Vac x √2 = Vdc 15 x 1,41 = 21,15 Vdc c'est juste au dessus des 20V préconisé 3 diodes en série (3 x 0,6V = 1,8V) entre le condo et l'alimentation du module led doivent évitées la fumée |
|
| |
jlb Membre
Age : 60 Localisation : Ici Nombre de messages : 1544 Date d'inscription : 31/12/2011
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Jeu 25 Juil 2013 - 0:54 | |
| Tu multiplies par √2 la tension alternative pour obtenir la tension continue ? tu es sûr de toi ? |
|
| |
cambouis19 Membre
Age : 75 Localisation : Treignac, Verte Correze Nombre de messages : 2359 Date d'inscription : 11/01/2010
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Jeu 25 Juil 2013 - 8:03 | |
| Le transfo ne doit pas fournir plus de 15 v continu à vide, ensuite en charge avec plusieurs loco la tension doit tomber (14v, 13v etc.), et si la tension descend en dessous de 12 v en charge c'est qu'il y a trop de consommateur sur la voie. Dans ce transfo je ne suis pas sur que le courant soit filtré ! a voir !!! Un schéma du câblage avec le condensateur pourrais aider a trouver la solution |
|
| |
tking-1007 Membre
Age : 74 Localisation : * Nombre de messages : 428 Date d'inscription : 27/06/2008
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Jeu 25 Juil 2013 - 8:26 | |
| - jlb a écrit:
- Tu multiplies par √2 la tension alternative pour obtenir la tension continue ? tu es sûr de toi ?
Exact , quand un transfo est donné pour 12 v c'est la tension efficace La tension V Max au sommet de la sinusoide est egale a 1.414 x la tension efficace soit √2 A+ JL |
|
| |
jlb Membre
Age : 60 Localisation : Ici Nombre de messages : 1544 Date d'inscription : 31/12/2011
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Jeu 25 Juil 2013 - 9:17 | |
| Ça c'est V crête mais en redressé filtré, dès qu'on a une charge, ça chute (sans parler de la chute du pont de diodes) |
|
| |
jlb Membre
Age : 60 Localisation : Ici Nombre de messages : 1544 Date d'inscription : 31/12/2011
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Jeu 25 Juil 2013 - 12:02 | |
| Je viens de faire un petit montage sur la sortie alternative d'un transfo Arnold ASS (16V) avec une capa de filtrage de 470µF et effectivement avec une charge qui tire 30mA, ça chute très peu. J'avais 28V crête sur l'alternatif et j'ai 26V en CC. 16V x √2 ça fait 22,5V. Le transfo sort bien plus qu'annoncé. D'après la notice, le WIB-5 consomme à peu près 30 mA. Mais bon, d'après ce que je comprends, c'est sur le sortie continue que tu avais branché. Je viens de regarder sur mon transfo (annoncé 0 - 12V continu), c'est carrément crassou ce qui sort. À 0, on a une sinusoide bruitée centrée sur 0 (en connectant mieux la masse c'est mieux). Quand on augmente, on a une tension redressée mais non filtrée. Jusqu'à la graduation 50, une seule alternance est redressée. A delà, les deux sont redressées mais une sur deux a une amplitude plus faible. À fond (graduation 200) j'ai en crête 24V ! Si je filtre avec ma capa de 470µF et que je charge à 30mA, j'ai 22V. À la graduation 100, j'ai 17V Si ton transfo Fleischmann a des caractéristiques voisines, alors a fond il dépasse les 20V si on filtre. Si on ne filtre pas, les 20V sont dépassés de manière sporadique et le composant résiste. Je pense que je ferais jouer le garantie. Même si tu as dépassé la limite indiquée tu ne pouvais pas le savoir car ton transfo indique 12V. D'autre part, en mettant la capa de filtrage tu as respecté la notice. Si Tams ne veut rien entendre, tu peux changer le composant cramé. D'après la notice, il s'agit d'un BC847S, c'est un boîtier CMS 6 broches qui contient 2 transistors. Il y en a chez Conrad : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/153224/Transistor-bipolaire-double-CMS-BC-847-S-SOT-363-NPNNPN-Infineon |
|
| |
patpovil Membre
Age : 62 Localisation : Amagney Nombre de messages : 466 Date d'inscription : 17/01/2011
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Jeu 25 Juil 2013 - 13:59 | |
| En règle générale la tension donnée en sortie de transfo est la tension correspondant à la charge nominal la tension à vide et très souvent supérieur le phénomène est plus important sur les petits transfos exemple un transfo de 12V 2VA peut à vide atteindre les 17V un transfo torique 30V 300VA à vide donne environ 33V la formule Vac x √2 = Vdc est une formule qui par expérience fonctionne bien est permet d' évitée les surtensions Sachant que rien ne remplace une mesure via un multimètre qui fonctionne |
|
| |
Pinou Membre
Age : 76 Localisation : Lagny s/Marne (77) Nombre de messages : 1569 Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Ven 26 Juil 2013 - 16:40 | |
| - cambouis19 a écrit:
- Comment est câblé le condo ?
Bonjour Cambouis19, Je t'ai fait un petit résumé 1/ du câblage initial qui s'est terminé en fumées... ça chauffe fort et j'ai un toit de voiture qui en porte la marque avec un beau creux... 2/ du câblage du moment en secours sans condo, ça clignote un peu et ça chauffe encore un peu mais ça tient... 3/ d'un type de câblage vu sur le net où il est préconisé d'inclure entre le pont de diodes et le condo une diode et une résistance Merci de me dire ce que vous en pensez Docteur |
|
| |
cambouis19 Membre
Age : 75 Localisation : Treignac, Verte Correze Nombre de messages : 2359 Date d'inscription : 11/01/2010
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Ven 26 Juil 2013 - 16:57 | |
| A première vue le 3eme montage semble le meilleur, je pense qu'un condensateur de 47 Mf serait suffisant (a essayer). Pour quelle tension et ton condensateur de 100Mf ? Bon courage Pinou |
|
| |
Pinou Membre
Age : 76 Localisation : Lagny s/Marne (77) Nombre de messages : 1569 Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Ven 26 Juil 2013 - 17:16 | |
| - cambouis19 a écrit:
- A première vue le 3eme montage semble le meilleur, je pense qu'un condensateur de 47 Mf serait suffisant (a essayer). Pour quelle tension et ton condensateur de 100Mf ? non 100µFBon courage Pinou
Merci tu me confortes dans ma première impression. Mon condo est un tout petit 100 µF sous 25V. J'ai aussi des 470µF sous 35V mais ils ne rentrent pas à moins de dévaster un ou deux compartiments... Merci pour tes conseils je vais tenter le 3ème montage. A suivre |
|
| |
cambouis19 Membre
Age : 75 Localisation : Treignac, Verte Correze Nombre de messages : 2359 Date d'inscription : 11/01/2010
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Ven 26 Juil 2013 - 20:29 | |
| Oui, pour moi ça doit fonctionner correctement, tient nous informé du résultat |
|
| |
patpovil Membre
Age : 62 Localisation : Amagney Nombre de messages : 466 Date d'inscription : 17/01/2011
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Ven 26 Juil 2013 - 21:32 | |
| |
|
| |
cambouis19 Membre
Age : 75 Localisation : Treignac, Verte Correze Nombre de messages : 2359 Date d'inscription : 11/01/2010
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Ven 26 Juil 2013 - 21:46 | |
| Excellent la diode Zener, l' assurance de ne jamais dépasser 18v je n'y ai même pas penser |
|
| |
patpovil Membre
Age : 62 Localisation : Amagney Nombre de messages : 466 Date d'inscription : 17/01/2011
| |
| |
cambouis19 Membre
Age : 75 Localisation : Treignac, Verte Correze Nombre de messages : 2359 Date d'inscription : 11/01/2010
| |
| |
Pinou Membre
Age : 76 Localisation : Lagny s/Marne (77) Nombre de messages : 1569 Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 Ven 26 Juil 2013 - 23:24 | |
| - patpovil a écrit:
- Pour plus de sécurité l'ajout d'une diode Zener 18v 0.5w comme ci dessous empêchera à coup sur la tension de dépassée les 18V
le cout est plus que raisonnable 0,107 € http://fr.mouser.com/ProductDetail/Fairchild-Semiconductor/1N5248B/?qs=G5AQjGfRJcJY58VFTX%252bkdQ== - cambouis19 a écrit:
- Excellent la diode Zener, l' assurance de ne jamais dépasser 18v je n'y ai même pas penser
Merci à tous les deux Deux précautions valent mieux qu'une, ce sera donc "Ceinture et Bretelles" Je me procure des diodes Zener et je me fais une voiture test. Je vous tiens "au courant" et encore merci |
|
| |
Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Problème câblage Leds TAMS WIB-5 | |
| |
|
| |
| Problème câblage Leds TAMS WIB-5 | |
|