| Un Block Automatique simple pour réseau analogique | |
|
+24jmarc69 Tardieu patniste Murphy tking-1007 txiki droopy Guillf jappy SavignyExpress gilles_44 gerard90 jeanma86 Derf Metienne78 gufrero Florent 2JP Candide yobama lepoete aladin91 pm1309 DMARRION 28 participants |
|
Auteur | Message |
---|
DMARRION Membre
Age : 66 Localisation : THEZEY ST MARTIN (54) Nombre de messages : 4343 Date d'inscription : 27/12/2010
| Sujet: Re: Un Block Automatique simple pour réseau analogique Jeu 16 Fév 2012 - 10:08 | |
| Bonjour à tous En attendant la description de la nouvelle version, voici les schémas et typons définitifs pour ceux qui voudraient se lancer dans la construction d'un block simple, mais néanmoins intéressant (3 feux, arrêt et démarrage progressif, le tout avec seulement quelques composants basiques, une seule zone isolée par canton et trés peu de câblage) La future version (compatible avec celle-ci) prochainement. |
|
| |
DMARRION Membre
Age : 66 Localisation : THEZEY ST MARTIN (54) Nombre de messages : 4343 Date d'inscription : 27/12/2010
| Sujet: Re: Un Block Automatique simple pour réseau analogique Jeu 16 Fév 2012 - 13:50 | |
| En relisant mon dernier post, je me rends compte que j'ai oublié de préciser 2 choses : 1) le circuit intégré à 14 pattes est un CD 4016 (quadruple interrupteur analogique commandé) 2) les LED sont des "haute luminosité". Avec des LED "standard", il faut changer les valeurs des résistances R1, R2 et R3 (faire des essais suivant luminosité désirée, ne pas descendre en dessous de 2,2 Kohms en tout état de cause). Encore désolé pour cet oubli |
|
| |
DMARRION Membre
Age : 66 Localisation : THEZEY ST MARTIN (54) Nombre de messages : 4343 Date d'inscription : 27/12/2010
| Sujet: Re: Un Block Automatique simple pour réseau analogique Sam 31 Mar 2012 - 10:33 | |
| La version future annoncée un peu plus haut est dispo. Un peu plus compliquée (davantage de fils entre chaque module, et 2 zones isolées par canton), mais le résultat en vaut la peine, sutout pour un grand réseau où les cantons peuvent être longs : Arrêt à proximité du signal quelque soit la longueur du canton et la "vélocité" de la loco, démarrage progressif qui continue sur le canton suivant, ect... Les schémas sur le post "réseaux analogiques : le bal nouveau est arrivé !" |
|
| |
jmb91 Membre
Age : 69 Localisation : Saint Vincent sur Jard 85520 Nombre de messages : 336 Date d'inscription : 29/11/2007
| Sujet: Re: Un Block Automatique simple pour réseau analogique Lun 30 Avr 2012 - 17:35 | |
| Bonjour J'ai tout lu et j'ai plusieurs questions en fonction de mes besoins,je possède une commande viessmann la rétro est en place et assurée par un décodeur de la même marque ce qui me permet d'avoir déjà une gestion des cantons,donc j'ai juste besoin de pouvoir faire passer mes signaux d'une couleur à l'autre en fonction de l'avancement de la loco 1)Peut on se servir de la rétro pour commander ces modules 2)Si réponse négative peut on avoir le contact par un ILS 3) Quel modif doit on faire sur les montages?
|
|
| |
DMARRION Membre
Age : 66 Localisation : THEZEY ST MARTIN (54) Nombre de messages : 4343 Date d'inscription : 27/12/2010
| Sujet: Re: Un Block Automatique simple pour réseau analogique Lun 30 Avr 2012 - 18:41 | |
| Bonjour jmb91 Je ne connais pas du tout le fonctionnement des systèmes de retro-signalisation utilisés avec les centrales digitales, je ne me suis jusqu'à maintenant interessé qu'à l'analogique (entre autres raisons, parce que je pense que le digital, c'est la fin des bricoles électroniques perso à portée des amateurs, à moins d'être trés trés compétent). Je ne peux donc pas te répondre, sans risque de dire des anneries.
Par contre, si tu peux me donner assez d'infos sur ton système, je pourrai peut-être concevoir un petit module pour gérer des feux (infos du genre : y a-t-il des contacts accessibles et utilisables comme on veut, ou des sorties 0 - 5V, et si oui y a-t-il une table de vérité qui caractérise le fonctionnement de ces contacts ou sorties ?). |
|
| |
jmb91 Membre
Age : 69 Localisation : Saint Vincent sur Jard 85520 Nombre de messages : 336 Date d'inscription : 29/11/2007
| Sujet: Re: Un Block Automatique simple pour réseau analogique Lun 30 Avr 2012 - 18:56 | |
| Merci pour ta réponse,les seules sorties sont pour la voie de programation et l'alim des voies,cependant moi j'alimente mes aiguillages et mes dételeurs avec un gros transfo pour accesoire de fleischmann ce qui me permettra par la suite d'alimenter les divers éclairages du réseau d'ou ma question concernant les ILS ce qui me permet d'avoir un circuit indépendant pour certain accesoires. |
|
| |
DMARRION Membre
Age : 66 Localisation : THEZEY ST MARTIN (54) Nombre de messages : 4343 Date d'inscription : 27/12/2010
| Sujet: Re: Un Block Automatique simple pour réseau analogique Lun 30 Avr 2012 - 18:57 | |
| - jmb91 a écrit:
- 2)Si réponse négative peut on avoir le contact par un ILS
J'ai oublié de préciser que le système que j'ai décrit ne fonctionne pas avec des ILS. En effet , le principe de détection par consommation de courant que j'utilise fonctionne tout le long de la voie entre 2 eclisses isolantes, contrairement aux dispositifs à ILS qui travaillent avec des informations ponctuelles et qui doivent par conséquent les enregistrer (à l'entrée du canton) et les effacer ensuite (à la sortie du canton). C'est une approche radicalement différente de la gestion du cantonnement. Les 2 existent sur le réseau ferré français : - Le circuit de voie, dont les systèmes à consommation de courant sont les "cousins" pour le modélisme - Les Compteurs d'essieux, desquels les systèmes à ILS sont inspirés Désolé, je ne te suis décidément pas d'un grand secours... |
|
| |
jmb91 Membre
Age : 69 Localisation : Saint Vincent sur Jard 85520 Nombre de messages : 336 Date d'inscription : 29/11/2007
| Sujet: Re: Un Block Automatique simple pour réseau analogique Lun 30 Avr 2012 - 19:11 | |
| Merci quand même mais c'est un très bon système encore bravo |
|
| |
Invité Invité
| Sujet: Re: Un Block Automatique simple pour réseau analogique Sam 10 Nov 2012 - 5:25 | |
| Bonjour à tous,
Je me demande si vous pouvez adapter ce système de 3 rails de Märklin courant AC. Parce que je n'ai qu'est analogique. J'aimais tellement grâce à Dmarrion pour le partage. Merci, Luis |
|
| |
DMARRION Membre
Age : 66 Localisation : THEZEY ST MARTIN (54) Nombre de messages : 4343 Date d'inscription : 27/12/2010
| Sujet: Re: Un Block Automatique simple pour réseau analogique Mer 14 Nov 2012 - 17:53 | |
| Bonjour
Si le système 3 rails est alimenté en courant AC, ce n'est pas compatible avec ce block.
Détecter la présence des essieux serait peut être possible, mais la commande du courant de traction pour faire ralentir, arrêter, ou démarrer les trains utilise des transistors et ne peut marcher qu'avec du courant continu (DC).
|
|
| |
DMARRION Membre
Age : 66 Localisation : THEZEY ST MARTIN (54) Nombre de messages : 4343 Date d'inscription : 27/12/2010
| Sujet: Re: Un Block Automatique simple pour réseau analogique Mar 20 Nov 2012 - 15:39 | |
| Je vois par le nombre de consultations que ce fil reçoit toujours des visites : plus de 7800 à ce jour, je ne m'attendais pas à ça lorsque j'ai attaqué le premier post ! Ce système a la qualité d'être simple et de nécessiter peu de fils de liaison entre chaque module, mais il présente plusieurs inconvénients, dont le plus important est qu'il est difficile de trouver un réglage de décélération qui conviennent à tous les engins moteurs : - soit la motrice ralentit trop brutalement et s'arrête loin du signal au rouge, - soit au contraire elle ne ralentit pas assez et entre dans le canton suivant malgré le feu rouge Bref, c'est un difficile compromis entre la longueur du canton, le réglage du potentiomètre de freinage, et les caractéristiques des locos utilisées (par exemple entre une A1A A1A 68000 Mabar, une CC 6500 minitrix ou une BB 25500 Piko, les vitesses pour une tension à la voie donnée sont trés différentes). C'est pourquoi j'ai développé mon second block, certes plus compliqué en câblage, mais incomparablement meilleur du point de vue fonctionnement. Toutes les infos sur ce block "évolué" ici : https://le-forum-du-n.1fr1.net/t13797-analog-le-bal-nouveau-est-arrive-module-complementaireA savoir également : Je continue à faire évoluer ce block "évolué" en développant des modules complémentaires, ce qui ne sera pas le cas, sauf exception, pour le block simple décrit dans ce fil. |
|
| |