Sur mon site j'ai un article sur un système de bloc automatique qui utilise des ILS et des relais bistables (relais à 2 bobines qui changent d'état par une simple impulsion et gardent cet état jusqu'à une nouvelle impulsion sur l'autre bobine):
http://www.beuret.net/bloc-automatique/Ce schéma par exemple:
montre un relais commandant un signal qui est mis au rouge par le passage d'un aimant sur un ILS. Le rectangle avec les deux traits un biais dedans représente le relais avec ses 2 bobines, en dessus les 2 inverseurs du relais schématisés. Le passage sur l'ILS met le signal au rouge, mais je n'ai pas représenté l'autre ILS ou le bouton poussoir qui alimentera l'autre bobine pour remettre le relais en position "signal vert".
Comme relais, tu peux utiliser n'importe quel type de relais bistables, par exemple celui-ci de conrad:
http://www.conrad.fr/relais_de_signal_g6a_p_48674_49205_801694_990058Il faut juste faire attention à la tension de fonctionnement du relais (ici j'ai pris un 12V, ce qui est usuel dans notre échelle) et que l'ILS supporte le courant que le relais va utiliser (dans l'exemple du Conrad on a des bobines de 800 Ohm et une tension de 12V, soit un courant de 15mA ce qui ne pose aucun problème pour les ILS qui supportent en général 500mA (pour les plus couramment utilisés).
Attention suivant l'utilisation que tu vas en faire, il faut peut-être un dispositif anti-rebond entre l'ILS et le relais (normalement pas nécessaire, mais cela dépend de ce que tu fais avec ce signal donné par l'ILS).
Pour un anti-rebond, va voir sur cette page
du site ptitrain.
J'espère que ça t'aide?