| consommation loc | |
|
|
Auteur | Message |
---|
lison Membre
Age : 69 Localisation : 34 Nombre de messages : 99 Date d'inscription : 01/05/2020
| Sujet: consommation loc Mer 2 Nov 2022 - 10:27 | |
| Bonjour,
Nul en électricité,je cherche une explication à une variation de consommation dont je me suis aperçu par hasard ( et qui doit perdurer depuis un certain temps !!) Je suis en digital,avec une Ecos , mon réseau n'est pas segmenté la tension sur le réseau est autour de 14
Sur l' Ecos rubrique booster interne la variation de consommation max est multipliée par 10 sur une courte distance ( et la barre rouge s'envole vers la droite ) - de 320 mA mini à 4000 mA maxi au passage d'une loco ., alors que avant et après cet endroit j'ai en moyenne 280/320.
Le phénomène se reproduit avec des locos différentes. Bizarrement cela ne se produit que dans un sens
A cet endroit , j'ai soudé 2 fils pour réalimenter une partie du réseau. J'ai constaté que j'avais ce phénomène sur un autre endroit ou j'ai soudé des fils de réalimentation mais que je ne l'avais pas sur un troisième point réalimenté.
Avez vous une explication ? Est ce de nature à provoquer un problème sur les locos ?
Bonne journée |
|
| |
Yves07 Membre
Age : 77 Localisation : Ardeche Nombre de messages : 175 Date d'inscription : 18/04/2020
| Sujet: Re: consommation loc Mer 2 Nov 2022 - 10:48 | |
| Salut, Je suis nul en DCC, mais il doit tout de même falloir respecter une "polarité" entre tes diverses réalimentations. |
|
| |
Newton7900 Membre
Age : 51 Localisation : leuze Nombre de messages : 466 Date d'inscription : 03/11/2020
| Sujet: Re: consommation loc Mer 2 Nov 2022 - 10:49 | |
| Bonjour Une loco N consomme environ 200-300 mA. 4000 mA, c'est énorme et ça sent le court-circuit quelque part.
Comment mesures tu le courant qui passe ? Est ce que tu as un plan du réseau (pour voir s'il n'y a pas une boucle de retournement) ? |
|
| |
Fantasio Membre
Age : 63 Localisation : Saint Médard en Jalles (33) Nombre de messages : 2267 Date d'inscription : 15/11/2019
| Sujet: Re: consommation loc Mer 2 Nov 2022 - 11:11 | |
| Bonjour lison Je ne pense pas que les 4 Ampères passent dans tes machines, et heureusement pour elles...
A ce stade j'envisage une inversion de polarité causée par un mauvais branchement sur l'Ecos.
Essaye ceci: sur les trois paires de fils pour les réalimentations, débranche de ton Ecos les deux paires qui posent problème et fais tourner une machine. Tout devrait être normal. Puis rebranche une première paire, le problème est il revenu?
Un petit schéma de ton réseau avec les endroits des réalimentations est il possible?
|
|
| |
lison Membre
Age : 69 Localisation : 34 Nombre de messages : 99 Date d'inscription : 01/05/2020
| Sujet: consommation Mer 2 Nov 2022 - 11:56 | |
| re Merci de votre aide .
Même s'il ne me semble pas avoir une inversion de polarité, j'ai débranché les réalimentations sur les 2 points.
Sur le point 1, la surconsommation disparait. Sur l'autre point je passe de 4000 mA à 1700 mA. Pas très loin de ce point , j'ai une alimentation de décodeur d'aiguilles par la voie
Sur le point 1 le problème ne se manifestait que dans un sens de marche : Pourquoi ? Et si inversion ,pourquoi l'Ecos ne disjonctait pas.
lison |
|
| |
lison Membre
Age : 69 Localisation : 34 Nombre de messages : 99 Date d'inscription : 01/05/2020
| Sujet: Re: consommation loc Mer 2 Nov 2022 - 11:58 | |
| réponse mesure du courant : Je vois la mesure du courant sur l'ECOS dans le menu du booster Lison |
|
| |
Newton7900 Membre
Age : 51 Localisation : leuze Nombre de messages : 466 Date d'inscription : 03/11/2020
| Sujet: Re: consommation loc Mer 2 Nov 2022 - 11:59 | |
| Sans plan, c'est difficile à comprendre qu'est ce qui se passe et ou. |
|
| |
Fantasio Membre
Age : 63 Localisation : Saint Médard en Jalles (33) Nombre de messages : 2267 Date d'inscription : 15/11/2019
| Sujet: Re: consommation loc Mer 2 Nov 2022 - 12:06 | |
| Effectivement et rien de mieux qu' un multimètre pour les mesures...
Lorsque l'aiguillage est manœuvré la consommation monte t elle aussi en flêche? |
|
| |
lison Membre
Age : 69 Localisation : 34 Nombre de messages : 99 Date d'inscription : 01/05/2020
| Sujet: consommation loc Mer 2 Nov 2022 - 12:52 | |
| Re
après diverses manipulations, j'ai éliminé la piste de l'inversion de polarité ( l'ecos se mettant en sécurité dans ce cas) et je penche sur un problème lié à 2 aiguillages Fleischmann achetés d'occasion qui coincidence (ou pas) sont proches des tronçons posant problème.
je vais les remplacer et voir ce qui se passe
Au risque d'abuser , comment mesure t'on la conso avec un multimêtre ? J'en ai un mais je l'utilise uniquement pour mesurer la tension.
Lison |
|
| |
Fantasio Membre
Age : 63 Localisation : Saint Médard en Jalles (33) Nombre de messages : 2267 Date d'inscription : 15/11/2019
| Sujet: Re: consommation loc Mer 2 Nov 2022 - 14:20 | |
| Pas de problème le forum est fait pour ça! Regarde ce site, il t'évitera de faire des bêtises ( j'en ai fait de nombreuses... ) |
|
| |
lison Membre
Age : 69 Localisation : 34 Nombre de messages : 99 Date d'inscription : 01/05/2020
| Sujet: Re: consommation loc Mer 2 Nov 2022 - 15:56 | |
| Re Bonjour,
Suite à la suggestio de Fantasio je me suis penché sur les aiguillages et je pense avoir trouvé. Le problème arrivait peu après 2 anciens aiguillages Fleischmann à moteur solidaire de l'aiguille achetés d'occasion dans une expo.
J'en ai remplacé un et la surconsommation a disparu. Faute d'en avoir un autre sous la main , je n'ai pas encore remplacé le second , mais en testant la marche d'une loco en fonction de la position de l'aiguille, la surconsommation disparait.
Du coup, j'ai lancé une loco sur l'ensemble du réseau un oeil sur l'écran du booster pour vérifier la consommation après les aiguilles.
Content d'avoir trouvé ( un problème qui devait perdurer depuis des années à mon insu !) mais quelqu'un pourrait'il m'expliquer le pourquoi ?
encore merci
Lison |
|
| |