Bonjour,
Quelqu'un aurait il un retour d'expérience d'utilisation du CT Dcx76?
J'ai digitalisé plus de 30 machines avec différents types de décodeurs;
Je m'en suis toujours sorti avec les paramètres nominaux notamment quant à la régulation.
J'en suis à la 2ème digitalisation avec le dcx76:
La première, une Life like avec moteur 5 pôles et volants d'inertie: cette machine ne roulait que très lentement;
Après consultation des forums allemands, j'ai changé la CV9 par défaut à 134 et eu un fonctionnement correct avec 160.
La seconde est un petit châssis kato 11-104 et... je ne m'en sors pas.
non seulement elle avance très lentement mais en plus elle broute.
J'ai un fonctionnement très moyen et ai du jouer sur tous les paramètres de régulation.
CV9: 160 (défaut 134) fréquence PWM
CV50: 80 (défaut 255) influence PID
CV51: 180 (défaut 80) gain PID
CV52: 20 (défaut 40) intégration PID.
quelqu'un aurait il expérimenté des problèmes similaires?
des idées pour améliorer?
Merci